Привожу статью. Здесь ответ на Ваш вопрос. То есть "русский" коэффициент укорочения есть обратная величина от "нормального" коэффициента укорочения. Итак, статья: "Короткие импульсные сигналы, используемые при методе импульсной рефлектометрии, распространяются в разных линиях с разной скоростью. Эта скорость определяется материалом изоляции проводников линии.
Упрощенно можно считать что при распространении импульсного сигнала проводники линии являются только направляющими элементами для распространения сигналов, а основная часть энергии сигналов распространяется вдоль линии, то есть фактически в ее изоляции.
Cкорость распространения импульсных сигналов в воздушных линиях (изоляция - воздух) очень близка к скорости света в вакууме.
Скорость распространения в кабельных линиях, в зависимости от материала изоляции, может быть значительно ниже (до нескольких раз) скорости распространения света в вакууме.
При импульсной рефлектометрии расстояние до места повреждения или до конца линии определяется по времени задержки отраженных сигналов относительно зондирующих, в соответствии с выражением L= (V*T)/2 = (V/2)*T = (С/2*g )*T
где L - расстояние до места повреждения,
T - время задержки отраженных сигналов относительно зондирующих,
V - скорость распространения импульсного сигнала по линии,
С - скорость света в вакууме (300 000 000 м/с),
g - коэффициент укорочения.
В России принято учитывать скорость распространения импульсных сигналов безразмерной величиной коэффициента укорочения g . Коэффициент укорочения показывает во сколько раз скорость распространения сигналов в линии меньше скорости света в вакууме и определяется выражением:
g = C/V
Для практических измерений на кабельных линий можно считать, что коэффициент укорочения еще зависит от конструкции кабеля.
Так, например, “электрическая длина”, которую проходят импульсы при распространении вдоль проводников кабеля с большим повивом будет больше, чем геометрическая длина кабеля, измеренная по поверхности кабеля.
Эту разницу проще всего учесть, откорректировав коэффициент укорочения таким образом, чтобы измеренная прибором длина кабеля (“электрическая длина”) совпадала с измерением по его поверхности (реальная длина кабеля). На практике так это и делается.
Поэтому кабели, одинаковые по диаметру жил, типу и толщине изоляции, но разные по количеству жил и повиву (шагу скрутки) могут иметь разные коэффициенты укорочения.
Тип кабеля Коэффициент укорочения
РК-50-2-11 1.520
РК-100-7-1 1.200
П-270 3.000
П-274М 1.390
Резиновая изоляция 2.000
КАБЕЛЬ СБ, АБ 1.870
КМ-4 (75 ОМ) 2,6 1.070
КМ-4 (75 ОМ) 9,4 1.040
МКТ 1,2-4,6 1.120
РК-75-4-16 1.520
ЗКП (140 ОМ) 1.520
МКС (163 ОМ) 1,2 1.220
КСПП (130 ОМ) 1,2 1.520
КСПП (115 ОМ) 0,9 1.520
ТЗ (150-160) 0,8 1.380
ТЗ (150-160) 0,9 1.340
ТЗ (150-160) 1,2 1.520
ТПП (104-12) 0,4 1.520
ТГ (93-97) 0,4 1.360
РК-50-2-21 1.410
ФКБ 1х1,3
1.300
Воздушные линии (БМ) 1.050
Воздушные линии (СТ) 1.300
ВЛЭ 35-400 КВ 1.000
П-296 1.600
ТТВК 5х2 2.100
ПТРК 5х2 1.580
ПТРК 10х2 1.500
ПТРК 20х2 1.500
КРПТ 3х2.5 2.260
ТПП 200х2 1,45 1.500
ТПП 100х2 1,40 1.500
АВВГ 3х2,5 1.477
ТППЭП 10х2х0,4 1.430
ПРППМ (0.9) 1.474
ТПП 10х2х0,4 1.430
МКСАШП 4х4х1,2 1.155
ШТЛ-2х0,08 1.534"