Привожу статью. Здесь ответ на Ваш вопрос. То есть "русский" коэффициент укорочения есть обратная величина от "нормального" коэффициента укорочения. Итак, статья: "Короткие импульсные сигналы, используемые при методе импульсной рефлектометрии, распространяются в разных линиях с разной скоростью. Эта скорость определяется материалом изоляции проводников линии. 
 Упрощенно можно считать что при распространении импульсного сигнала проводники линии являются только направляющими элементами для распространения сигналов, а основная часть энергии сигналов распространяется вдоль линии, то есть фактически в ее изоляции. 
 Cкорость распространения импульсных сигналов в воздушных линиях (изоляция - воздух) очень близка к скорости света в вакууме. 
 Скорость распространения в кабельных линиях, в зависимости от материала изоляции, может быть значительно ниже (до нескольких раз) скорости распространения света в вакууме. 
 При импульсной рефлектометрии расстояние до места повреждения или до конца линии определяется по времени задержки отраженных сигналов относительно зондирующих, в соответствии с выражением  L= (V*T)/2 = (V/2)*T = (С/2*g )*T 
 где L - расстояние до места повреждения, 
 T - время задержки отраженных сигналов относительно зондирующих, 
 V - скорость распространения импульсного сигнала по линии, 
 С - скорость света в вакууме (300 000 000 м/с), 
 g - коэффициент укорочения. 
 В России принято учитывать скорость распространения импульсных сигналов безразмерной величиной коэффициента укорочения g . Коэффициент укорочения показывает во сколько раз скорость распространения сигналов в линии меньше скорости света в вакууме и определяется выражением: 
 g = C/V 
 Для практических измерений на кабельных линий можно считать, что коэффициент укорочения еще зависит от конструкции кабеля. 
 Так, например, “электрическая длина”, которую проходят импульсы при распространении вдоль проводников кабеля с большим повивом будет больше, чем геометрическая длина кабеля, измеренная по поверхности кабеля. 
 Эту разницу проще всего учесть, откорректировав коэффициент укорочения таким образом, чтобы измеренная прибором длина кабеля (“электрическая длина”) совпадала с измерением по его поверхности (реальная длина кабеля). На практике так это и делается. 
 Поэтому кабели, одинаковые по диаметру жил, типу и толщине изоляции, но разные по количеству жил и повиву (шагу скрутки) могут иметь разные коэффициенты укорочения. 
 Тип кабеля	Коэффициент укорочения 
 РК-50-2-11	1.520 
 РК-100-7-1	1.200 
 П-270	3.000 
 П-274М	1.390 
 Резиновая изоляция	2.000 
 КАБЕЛЬ СБ, АБ	1.870 
 КМ-4 (75 ОМ) 2,6	1.070 
 КМ-4 (75 ОМ) 9,4	1.040 
 МКТ 1,2-4,6	1.120 
 РК-75-4-16	1.520 
 ЗКП (140 ОМ)	1.520 
 МКС (163 ОМ) 1,2	1.220 
 КСПП (130 ОМ) 1,2	1.520 
 КСПП (115 ОМ) 0,9	1.520 
 ТЗ (150-160) 0,8	1.380 
 ТЗ (150-160) 0,9	1.340 
 ТЗ (150-160) 1,2	1.520 
 ТПП (104-12) 0,4	1.520 
 ТГ (93-97) 0,4	1.360 
 РК-50-2-21	1.410 
 ФКБ 1х1,3	 
 1.300 
 Воздушные линии (БМ)	1.050 
 Воздушные линии (СТ)	1.300 
 ВЛЭ 35-400 КВ	1.000 
 П-296	1.600 
 ТТВК 5х2	2.100 
 ПТРК 5х2	1.580 
 ПТРК 10х2	1.500 
 ПТРК 20х2	1.500 
 КРПТ 3х2.5	2.260 
 ТПП 200х2 1,45	1.500 
 ТПП 100х2 1,40	1.500 
 АВВГ 3х2,5	1.477 
 ТППЭП 10х2х0,4	1.430 
 ПРППМ (0.9)	1.474 
 ТПП 10х2х0,4	1.430 
 МКСАШП 4х4х1,2	1.155 
 ШТЛ-2х0,08	1.534"